莞莞 2019-10-28 08:28:43 | 江西省 钢筋算量GGJ2013 | 641查看 1回答
三桩承台参数配筋形式无试用的怎么定义?
这个三桩承台的配筋形式在参考配筋图里找不到合适的,请问应该怎么定义呢?定义了单边加强筋14c25结果出来的是六边加强筋是怎么回事?还有这个分布筋应该如何布置?求教大师指点!!
2019-10-28 09:48:28 补充
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个三桩承台的配筋形式在参考配筋图里找不到合适的,可改用筏板代替。
定义了单边加强筋14c25结果出来的是六边加强筋是怎么回事?你的具体情况,你自己才知,别人无法知的。
还有这个分布筋应该如何布置?可以单构件输入处理。
2019-10-28 08:43:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看