新手 2019-10-29 10:24:24 | 湖北省 安装 | 3061查看 2回答
联动控制箱、联动控制主机和火灾报警系统控制主机有什么区别?
如题
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
主机的作用 不同 。
2019-12-06 20:41:15
-
消防火灾自动报警系统和消防联动系统的区别主要有两个:
1.构成装置不同
消防火灾自动报警系统装置包括各种火灾探测器、手动报警按钮、区域报警控制器和集中报警控制器等。
消防联动系统则包括消防联动控制器、消防控制室显示装置、传输设备、消防电气控制装置、消防设备应急电源;消防电动装置、消防联动模块、消防栓按钮、消防应急广播设备、消防电话等设备和组件。
2.消防作用不同
消防火灾自动报警系统装置火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量、火焰等物理量,通过火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时以声或光的形式通知整个楼层疏散,控制器记录火灾发生的部位、时间等,使人们能够及时发现火灾,并及时采取有效措施,扑灭初期火灾。
消防联动系统能自动切除报警区域内有关的空调器,关闭管道上的防火阀,停止有关换风机,开启有关管道的排烟阀,自动关闭有关部位的电动防火门、防火卷帘门,按顺序切断非消防用电源,接通事故照明及疏散标志灯,停运除消防电梯外的全部电梯,并通过控制中心的控制器,立即启动灭火系统,进行自动灭火。
扩展资料:
火灾自动报警系统系统组成:
火灾自动报警系统是由触发器件、火灾警报装置以及具有其它辅助功能的装置组成的火灾报警系统。
它能够在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感温。感烟和感光等火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生的部位,记录火灾发生的时间。 一般火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、防排烟系统、通风系统、空调系统、防火门、防火卷帘、挡烟垂壁等相关设备联动,自动或手动发出指令、启动相应的装置。
消防联动系统系统组成:
(1)火灾报警控制;
(2)自动灭火控制;
(3)室内消火拴控制;
(4)防烟、排烟及空调通风控制;
(5)常开防火门、防火卷帘门控制;
(6)电梯回降控制;
(7)火灾应急广播控制;
(8)火灾警报装置控制;
(9)火灾应急照明与疏散指示标志的控制。
由于每个建筑的使用性质和功能要求不同,选择哪些控制系统也应根据工程的实际情况来决定。但无论选择哪几种控制系统,其控制装置均应集中于消防控制室内,即使控制设备分散在其他房间,其操作信号也应反馈到消防控制室。