• 柱钢筋变截面时该采用哪种连接方式?

    向请问一下柱钢筋变截面时该采用哪种连接方式?(当下层柱钢筋为22、上层变为28时)

    1、我再网上搜集了一下,有一种说法是当钢筋的直径差距在两个标号内的,可以采用焊接(如柱下层为22时,上层柱筋变为25,此时可以采用焊接的方式连接)。【请问这种说法是对还是错?】

    2、是否有变截面套筒这种东西,我再网上没有搜索到过多的关于变截面套筒的信息,【如果有变截面套筒当柱下层钢筋为22时,上层钢筋为28时,是否可以 采用变截面套筒?】(如果上述方法不行,请问变截面套筒的连接直径差范围是多大)

    3、如果钢筋变截面时,在哪种情况下必须使用插筋,还是在任何情况下都能使用插筋?

    【谢谢回答】

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    在任何情况下都能使用插筋; 可以采用焊接连接。

    2019-10-29 17:14:33 

  • 应该没有固定的模式,由施工单位自己确定。