• 板钢筋识图

    双向布置

    双层双向

    答疑解惑

    1、说明中未注明的底筋双向布置,是不是就是XY方向?面筋未注明是双向是不是就是X方向?第一张板负筋图中未注明的钢筋应该怎么布置,如果是双层双向不是应该就没有负筋了吗?

    2、第三张图注明了底筋XY方向的,是不是就没有面筋了?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:

    1、说明中未注明的底筋双向布置,是不是就是XY方向?是的。

    面筋未注明是双向是不是就是X方向?不是的,是XY两个方向。

    第一张板负筋图中未注明的钢筋应该怎么布置,如果是双层双向不是应该就没有负筋了吗?按图纸中画出来的和未画说明的做。

    2、第三张图注明了底筋XY方向的,是不是就没有面筋了?是的,没说要布置通长的面筋。


    2019-11-02 10:33:38 

  • 一:是双向XY,二、是负筋,是单向有分布筋。三、底筋是必须的。没有面筋,只有负筋。

    2019-11-02 10:33:19 

  • 双向布置,是就是XY方向

    2019-11-02 10:35:37 