• 垫层厚度需不需要调整?

    商品混凝土

    定额含量

    设计里是垫层是50厚,工料机里垫层定额含量是10.1,意思是不每100平方米,垫层厚度为100厚,考虑损耗,需要商品混凝土的量10.1。那么现在50的厚度,是不是应该调整厚度,在含量处10.1*0.5,来调整厚度?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你这个垫层的子目应该是体积工程量,你计算工程量的时候就应该是要乘以0.05了

    2019-11-05 10:05:51 

  • 你的理解是正确的。

    2019-11-05 10:05:02 

  • 这个10.1不是你理解的,

    意思是50厚用50.5的砼量。

    所以不是调整厚度。

    如果定额子目是20mm厚,可以按定额规则调整到50mm厚。

    2019-11-05 10:08:01 