米露 2019-11-06 19:34:54 | 北京市 安装 | 809查看 2回答
设备基础
1、请问一下老师,我这个设备基础的50*5的清单量怎么和工料机里的数量查了那么多,这是为什么?请问我用把工料机里的量调成和工程量清单里的量吗?
2、就是我们这图纸里基础支架只用到了50*5的角钢和100*100*5的钢板,我还需要把工料机里的圆钢和垫铁删掉吗?然后换成钢板?
请老师详细解答一下,谢谢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、请问一下老师,我这个设备基础的50*5的清单量怎么和工料机里的数量差了那么多,这是为什么?请问我用把工料机里的量调成和工程量清单里的量吗?
答:你的定额工程量已经多算了,怎么还说差呢,你按每个支架8.4米(600mm*1200mm*300mm能算出8400mm长度吗),清单是“个”,定额是“kg”,你怎么换。
2、就是我们这图纸里基础支架只用到了50*5的角钢和100*100*5的钢板,我还需要把工料机里的圆钢和垫铁删掉吗?然后换成钢板?
答:钢板可以另计,如果钢板已经折算成角钢的重量,就不能更换。圆钢与垫铁不能删除。
2019-11-07 03:46:01
-
需要把工料机中的角钢、圆钢、垫铁删除,将清单 给的量加上损耗填入
2019-11-06 20:55:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看