杨欢 2019-11-07 15:56:33 | 河北省 安装预算安装算量GQI | 504查看 2回答
安装接地问题
如图,投标工作,第一张图人家的清单量 单位要我们 复合
第二张图,是平面图 就是一层的 小厂房 黄色线是 插座线 在建筑物外圈 有蓝色线 平常我都算成 接地母线 但是 我看人家 清单量 母线16米 均压环400多米 一层建筑物 也需要 均压环??求指教
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、接地母线,套定额的接地母线。
2、均压环,套利用基础钢筋作接地极:本质是把基础 的钢筋焊接,形成闭合环路--均压环
2019-11-07 16:02:05
-
这不是真正的均压环,可能你们河北没有用基础面积计算《利用基础钢筋焊接做接地极》的子目,而采用均压环的计算方式来计算基础层里面的钢筋焊接。
2019-11-07 16:05:50