• 基础层用画剪力墙吗? 我用图形做了个实验 画与不画工程量

    基础层用画剪力墙吗? 我用图形做了个实验 画与不画工程量是不一样的?画了多一个搭接,这个搭接是什么?绝对不是插筋搭接,因为不画的话本来就有插筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 两种方法,基础层和首层合计的钢筋量应该是一样的。

    2019-11-07 22:26:19 

  • 这个就是属于规范性的搭接的,施工的时候是每一层都要设置一个搭接的,

    咱们按一个简单的例子来说,基础层层高1.5m,首层层高2.2m,这样1.5加2.2加伸到二层的部分平均按1m计算就要4.7m了,柱的钢筋怎么固定呢,所以是要在首层的位置有一个搭接的,

    建议你有时间多去施工现场转转,了解下施工工艺就知道是怎么出现的这个搭接了