• 结算审计中,现场勘查结果为照明线设计为3根,实际为2根,初审直接扣减1/3 。

    结算审计中,现场勘查结果为照明线设计为3根,实际为2根,初审直接扣减1/3 。现在因为存在单联单控开关到照明线路为2根线,可以直接在扣减1/3量的基础上,再增加一个单联单控开关的工程量吗?还是应该重新测算图纸中所有三根线的量再相应扣减1/3?(PS:只有双联与单联开关)

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    直接扣三分之一肯定不合适。

    应该要重新计算工程量才是合理的。

    2019-11-08 16:08:31 

  • 把单联开关的线提出来,其余的再扣1/3.

    2019-11-08 16:16:24 