• 下面电缆线路是怎么走法?

    上层主电缆WDZC-YJY-4x120 1x70由地下室一直引上层顶,WDZC-YJY-5x10和WDZC-YJY-4x25 1x16是直接在两个接口(蓝色圆圈)处分出来?还是在一层底出来的?请问怎么理解?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    蓝圈里面需要做分支;

    一、做预分支电缆(在工厂中完成),截图中不是预分支电缆。

    二、用穿刺夹分支。

    三、用接线端子(端子板)分支。

    以上三种方法,需要自己问一下设计(或从设计说明中查找),采用哪一种。

    不管采用哪一种方法,(支电缆)都不是从一层底出来的。

    2019-11-09 05:16:17 

  • 主电缆有地下总配电箱一直引至层顶,画圈到电缆分支应该看看图纸设计说明,是采用何种分支工艺,因为主电缆到设计型号为交联电缆,所以一般到分支工艺应该是穿刺线夹或者是采用电缆分支箱两种

    2019-11-08 22:20:42 

  • 1x70由地下室一直引上层顶,WDZC-YJY-5x10和WDZC-YJY-4x25 1x16是直接在两个接口(蓝色圆圈)处分出来?还是在一层底出来的?请问怎么理解?答:接线箱。

    2019-11-09 08:56:08 