努力学做造价员 2019-11-09 13:33:52 | 海南省 安装 | 1618查看 3回答
电线计算量问题BV-1(4X25 1X16)-PC40-WE
请问:电线BV-1(4X25 1X16),跟 BV-(4X25 1X16),有什么区别呢?
1、是不是BV-1(4X25 1X16) 就是算一根电线,还是算4 1=5根,长度出来了乘以52、括号前面的1代表,是一整根的意思么?,没有1就表示4根 1根么?长度出来了乘以5
2019-11-09 15:32:36 补充
请问:电线BV-1(4X25 1X16),跟 BV-(4X25 1X16),有什么区别呢?漏写个 ,号
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
BV表示的就是铜芯导线,不是电缆。
两种表示并无区别,一般表示用第二种。
计算工程量是25平方乘以4,16平方的单计。
2019-11-09 13:37:09
-
都是电线,表达意思没区别。
2019-11-09 13:38:40
-
1.BV-1(4X25 1X16) 不是一根线,打个比方,假如BV-1(4X25 1X16) 10米。也就是BV25 40米,BV16 10米。实际是4根BV25,1根BV16. BV-1(4X25 1X16),跟 BV-(4X25 1X16) 没有区别。