• 老师,请问,负筋与温度筋是相互扣减的吧,就是温度筋绘制完显示整板通长,他是不是会

    老师,请问,负筋与温度筋是相互扣减的吧,就是温度筋绘制完显示在此板XY方向通长,他是不是会与负筋扣减,也就是负筋的位置不计算温度筋了吧。

    谢谢老师

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    理解正确,温度筋是和负筋搭接150计算的

    2019-11-11 16:33:02 

  • 你好:是的温度筋看上去是通长布置的,三维里看到是与负筋搭接150计算的,没有问题的

    2019-11-11 16:35:18 

  • 温度筋绘制完成后  图元是显示通长的形状   汇总计算三维查看 一下  只是在板中间无筋区域进行配筋,  温度筋和负筋有一个搭接长度 150- 250 这个看图纸要求 ,图纸无要求就按软件默认长度

    2019-11-11 16:36:45 

  • 温度筋与板负筋是搭接关系。会自动扣减的。