刘工 2019-11-11 20:45:55 | 广东省 土建 | 393查看 3回答
首层-二层层高超过3.6m,按满堂脚手架,那首层到二层用不用算综合脚手架,还是从3层开始算起
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
浮云已逝 专家
答题: 992 被赞: 314
综合脚手架是建筑物外围搭设的。满堂脚手架是建筑物内部搭设的,位置不同,相互不受影响。都要计算。
2019-11-11 20:47:33
GXZ 铂金专家
答题: 225403 被赞: 42205
综合脚手架是计算建筑物外围周长乘上相应的高度。
2019-11-11 20:49:10
叶工 专家
答题: 18507 被赞: 3829
套满堂脚手架,
2019-11-11 21:13:31
各位老师,请教一下脚手架的问题
广东定额,有山墙者以山尖的二分之一计算,山墙是什么?另外,如下图,脚手架的屋面反檐高度需要计算么?
请问各位老师,想请教一下脚手架问题。
有个送审项目,施工方案写着超高支模,里面的满堂脚手架按图纸的高度和面积多算了一次,清单名称是超高支模脚手架,项目走的是广东定额,请问各位老师定额是否需要这样计算?
请教下脚手架问题
是不是按照广东定额规则建筑的脚手架一般都要套综合脚手架和里脚手架两项了?
请教下新建楼的浇筑楼板是不是含在综合脚手架里了,就不需要满堂脚手架了而满堂脚手架按照广东定额是3.6的才算,那就只有首层其余层的只有单排脚手架