剪力墙端部有暗柱,墙身水平钢筋是布置到墙边还是暗柱
剪力墙端部有暗柱,墙身水平钢筋是布置到墙边还是暗柱边?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
水平筋要伸至端柱对边后再做机械锚固头(如果伸至对边≥laE或≥la,则可不设弯钩与机械锚固头)。 剪力墙水平筋在暗柱中锚固长度满足要求时可以采用直锚,不做15d弯钩;但是,按03G101-1规定,在端柱中可以,但在暗柱中不可以。
2016-11-08 18:33:38