Ll 2019-11-12 11:54:53 | 贵州省 土建审核土建计量GTJ | 887查看 4回答
次梁加筋布置不上
你好!我这里有个疑问,为什么我在原位标注里面已经布置了次梁加筋的信息,在图元上为什么不能显示出来,如果没有显示,是不是代表软件不会计算这部分工程量?麻烦大神指导一下我要怎样解决这个问题。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:
1、在梁界面,二次编辑中,【显示吊筋】勾选即可显示,去掉即可隐藏;只有自动生成吊筋生成的次梁加筋才会显示,
2、在原位标注中输入的或在计算设置中设置的次梁加筋不会显示。但是会计算这一部分钢筋工程量。所以不用担心。
希望对你有帮助。
2019-11-12 12:06:21
-
你好:只要梁的原位标注里有了就没有问题 了。是显示的问题
2019-11-12 11:56:51
-
在平法表格里面看有就代表可以了 只是没有显示而已 不影响
2019-11-12 13:14:01
-
工程量实际存在是没问题的,如果不能显示可以单独选中这两个梁在单独处理一下试试
2019-11-12 14:18:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看