• 2013钢筋算量软件

    请问一下各位老师:在2013钢筋算量软件中,YBZ柱是安端柱进行绘图输入,还是按暗柱进行绘图输入?用CAD识别来体现是暗柱,但是柱箍筋与施工图要求不和,怎样修改?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:

    1、和墙同宽的用暗柱。

    2、突出墙面的且在端头的用端柱。

    3、用什么柱钢筋计算没有差异。只是导入到图形中,暗柱是不导入的,端柱需要导入

    2015-07-18 08:43:56 

  • YBZ柱是安参数化暗柱进行定义并绘图输入,与柱箍筋与施工图要求不符的,可以打开其属性框直接或在截面中进行修改。

    2015-07-18 10:46:20 

  • 在2013钢筋算量软件中,YBZ柱是安端柱进行绘图输入,还是按暗柱进行绘图输入?--------突出墙面的且在端头的用端柱。不突出墙面的用暗柱。

    用CAD识别来体现是暗柱,但是柱箍筋与施工图要求不和,怎样修改?-------在截面编辑栏点是,就可以修改柱箍筋了

    2015-07-18 08:56:52 