• 消防给水干管管径DN100梁下敷设,给水干管至XL-2图中经蝶阀,请问

    一层 消防给水干管管径DN100梁下敷设,给水干管图中经蝶阀至XL-2,(没有拍出来照片的部分中,别的立管至消火栓的管径是DN70) 。

    左侧图示是平面图XL-2,右侧是系统图XL-2(备注:XL-2从一层梁高0.6的位置到了2层消火栓。)


    1  请问一下平面图中,上面画圈的部分  的管径是DN100还是DN70?

    2平面图中,下面画圈的部分  的管径是DN100还是DN70?

    3.请问下管径变化从哪变化的?


    立管梁高

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    图中是DN70的管道,原则就是就只有一个消火栓就用DN70的,从三通处之后就是DN70

    2019-11-13 09:50:51 

  • 1、平面图中,上面画圈的部分  的管径是 DN70 。

    2、平面图中,下面画圈的部分  的管径是 DN70。

    3、管径变化从三通出来之处变化的。


    2019-11-13 09:56:25 

  • 支管是DN70的,变径是在三通处

    2019-11-13 10:29:02 