小鱼果 2019-11-13 10:12:41 | 山东省 招投标预算计价软件GCCP土建计量GTJ | 215查看 1回答
山东省地下室脚手架问题,向老师们请教一下
1、工程分为地上28层,地下2层,室外设计地坪为-0.6,地下室顶板标高为±0.外脚手架要按地上外脚手架和地下外脚手架分开单独列项吗
2、如果要单独列项,脚手架高度分界点是按-0.6,还是±0?
2019-11-13 11:12:10 补充
另外:筏板顶标高为-3.9,檐口标高为100.单独列项脚手架高度分别按多高计入?套什么定额子目
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、工程分为地上28层,地下2层,室外设计地坪为-0.6,地下室顶板标高为±0.外脚手架要按地上外脚手架和地下外脚手架分开单独列项 。
2、 脚手架高度分界点是按 -0.6 分界 。
2019-11-17 15:39:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看