• 图中负筋分布筋是上部底筋吗,是在计算设置里设置还是定义成面筋,谢谢各位老师

    分布筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 负筋是属于面筋,图中分布筋是负筋的分布筋 在负筋构建属性里设置。

    2019-11-13 15:49:17 

  • 你好:负筋的分布筋布置在负筋下边

    2019-11-13 15:49:49 

  • 应是负筋的分布钢筋,说明加多一个的字顺些;是的在计算设置里设置可以负筋答疑解惑

    首次提交 2019-11-13 15:50:21  最近修改2019-11-13 15:51:25 (修改过1次)

  • 未画的底筋是双向C8-200。未标注的板顶钢筋为C8-200。负筋分布筋为C6-200,是负筋另一方向的分布筋,在负筋定义时,分布筋单元格中输入C6-200。

    2019-11-13 15:51:55 

  • 负筋分布筋是上部底筋,是在计算设置里设置。

    2019-11-13 16:04:46 