生活不容易哈 2019-11-14 10:33:11 | 北京市 土建概算预算土建计量GTJ | 1041查看 4回答
板上砌墙处板底附加钢筋
板上砌墙处板底附加3C12@50怎么布置?使用砌体加筋吗?砌体墙比较多。。。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:
墙是砌体墙或板上几根钢筋位置没有墙,软件中直接处理不了,可以变通处理:
方法一:可以采用板带处理,板带的宽度是墙的宽度,输入相应的钢筋信息。
方法二:可以用板受力筋---自定义范围布置或者负筋---画线布置即可(钢筋信息只能输入间距形式,需要用根数和布置范围反算出间距布置,或者计算后检查根数不正确,在编辑钢筋中修改后锁定)。
参考以上方法应该可以解决你的问题
2019-11-14 10:35:25
-
砌体加筋可以自动生成,按要求设置好规格之后按楼层生成就ok了
2019-11-14 10:34:25
-
你好:在工程量的表格里添加一下就好了,是后砌墙下没有结构梁时在板底附加的钢筋。
首次提交 2019-11-14 10:34:40 最近修改2019-11-14 10:35:16 (修改过1次)
-
建议用楼板带代替定义布置的方法,或单构件输入法处理。
2019-11-14 10:35:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看