AIMee美寒 2019-11-14 11:27:56 | 重庆市 安装计价软件GCCP | 2827查看 3回答
水流指示器安装在DN80 卡箍式沟槽连接的管道上,设计未明确的情况下,水流指示器套用螺纹连接、法兰连接还是马鞍型连接? 重庆18定额没有沟槽连接的水流指示器
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
幸福像花一样 钻石专家
答题: 120448 被赞: 29318
一般是法兰连接的
2019-11-14 11:29:47
蓝鲸 铂金专家
答题: 56336 被赞: 59335
此处的水流指示器是沟槽式法兰连接
2019-11-14 11:37:35
娟 专家
答题: 2915 被赞: 3431
你好,一般是法兰连接的
2019-11-14 11:41:06
信号蝶阀和水流指示器与端子想的连接
信号蝶阀和水流指示器与端子想的连接是点对点吗2023-08-29 09:51:56 补充那再请问根据新规输入输出模块到底是就近安装还是模块箱里安装2023-08-29 18:39:18 补充现在明确了输入/输出模块安装在电井里的模块箱里,然后明确了输入连接水流指示器、防火阀的线性是WDZN-KYJY-2*1.0,输入输出模块连接配电箱线性是WDZN-KYJY-4*1.0(均与信号线、电源线不一致),那设备至模块是点对点吗?
管道报警阀、水流指示器、信号控制阀分别应该怎么套定额?
1、此处的水流指示器应该套用消防工程的水流指示器还是自动化工程的? 设计未明确是否有带电讯号2、信号控制阀应该套用自动化工程的哪一个清单定额子目?3、图纸上并未标注出报警阀,是否必须要计算报警阀?如果计算 应该套用哪个清单定额子目? 麻烦各位老师帮忙解答一下,谢谢了
水流指示器连接模块这段金属软管应该套哪个定额子目?
水流指示器连接模块这段金属软管是不是还得套BV线?
信号阀起什么作用?水流指示器需要通电吗?什么作用?