王龙 2019-11-15 08:32:41 | 河南省 土建土建计量GTJ | 414查看 5回答
楼板里有几块现浇板云检查说没布置马凳筋,但是说明里也没给说明和属性 该怎么布置?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:马凳筋的依据是经建设单位审批后的方案中要求的做法。建议去看看
2019-11-15 08:35:50
-
答:可以在板的属性中输入马凳筋。现场一般为一米一个,有梁板有C6直径即可。高度为板高差减两个主筋直径,顶为下部钢筋间距,两腿弯折100即可。
2019-11-15 08:43:48
-
任何一块板都是需要有马凳钢筋的,因为板面至少有面部钢筋或者负筋这都需要用马凳筋支撑。
2019-11-15 08:45:01
-
马凳筋建议再属性中设置,如果图纸不明确,可以咨询设计,让给出明确马凳筋信息
2019-11-15 09:33:46
-
如果只有底筋,是不需要马凳筋的
只要是 有面筋,就需要马凳筋的
作为面筋的支撑筋
2019-11-15 11:11:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看