• 楼梯构件的梯梁钢筋处理?

    由于表格输入中无法输入梯梁的钢筋,用框架梁绘制了梯梁,则可以出钢筋量,但在平台梁处画了梯梁后楼梯构件又布置不上,如果绘制楼梯构件时删除了“属于楼梯范围内的休息平台梁(梯梁)”后该平台梁的钢筋量又会受影响,咋处理?

    还有楼梯构件中休息平台处梯梁只能输入两边的梯梁,如果四边都有梯梁如何输入?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:楼层中间的梯梁可以定义上标高,在不同的分层里画梁,画多少道都是可以的

    2019-11-15 14:26:34 

  • 你好。建议你关注一下楼梯的计算规则,楼梯应算到梯梁内侧(即含梯梁),所以建议是:在表格输入中算梯梁的钢筋,布置楼梯的时候楼层平台宽度设置为0(休息平台按图布置),无需单独布置楼梯梁,因为楼梯梁已经计入楼梯工程量中了。

    2019-11-15 14:36:11 