• 请问这个消防回路是我这样理解得吗

    1. 多线联动控制线  应该每个端子箱是单独回路

    2. 从控制室到电井端子箱部分的干线 是从控制室到顶层一个整的回路, 并非是控制室到每层电井端子箱为一个独立得回路电井顶层


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 理解是对的,多线制一般是联动线是各自单独回路的,多线制会在系统图标有多少根线到这栋楼的,,总线制就是全部串起来的。

    首次提交 2019-11-15 17:39:56  最近修改2019-11-15 17:40:37 (修改过1次)

  • 如果一栋楼的灯具是一样的,用一个整的回路就可以了,不需要每层为一个独立的回路。此答案是错误的。

    从以上的意义上说,你的理解是错误的,从控制室到电井端子箱部分的干线,不可能是从控制室到顶层一个整的回路,即;干线必须有若干个回路。

    2019-11-16 07:04:53 