• 屋面避雷带一般是算外围一圈吗

    屋面图纸为回字形女儿墙上一圈避雷带,但是回字形中还有横竖交叉两条,图纸中没说明,横竖交叉的那两段线一般为避雷带?还是接地母线?不要回答看设计了,这我也知道。。我就问问一般算避雷带还是接地母线?屋面也有风机水泵等设备

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 横竖交叉两条是沿砼墩块敷设的避雷网,不是别的.

    2019-11-16 10:25:34 

  • 算避雷带

    2019-11-16 10:29:16 

  • 外围一圈是避雷网,横竖交叉的是避雷带

    2019-11-16 10:34:28 

  • 避雷带是明设在女儿墙上,若埋入楼板中应算接地母线(常用-40*4扁钢)。

    2019-11-16 19:44:41 

  • 女儿墙上外围一圈是明装避雷网,屋面横竖交叉的是网格暗装避雷带;到风机、设备的用接地母线。

    首次提交 2019-11-16 20:12:22  最近修改2019-11-16 20:13:28 (修改过1次)