D&X 2019-11-16 14:59:59 | 河南省 土建土建计量GTJ | 606查看 2回答
GTJ2018汇总完,提示剪力墙通长筋长度异常,大于墙长5倍。
如图,但是在软件中去对应楼层对应构件找不到这根钢筋。
这种情况该如何处理?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
场景一:剪力墙端头有连梁,连梁属性里没有输入侧面钢筋。剪力墙的水平钢筋会通过连梁,充当连梁侧面钢筋,从而长度超过剪力墙自身的2倍或5倍。
场景二:剪力墙的端头是暗柱,暗柱的截面尺寸太大。剪力墙水平钢筋伸入暗柱端部弯折,导致剪力墙的水平钢筋计算的时候超出图元的2倍或5倍。
场景三:基础梁或承台梁以独基/桩承台为支座,在原位标注a1,a2,a3,a4的位置检查支座参数,以独基/承台截面比较大,按照基础梁端部锚固是支座宽度-保护层 15*D,所以钢筋长度超过所绘制的图元5倍,检查计算正确可以忽略。有问题的修改支座参数即可。如图:
备注:如果不想要这样的提示,在软件在工程量---汇总计算---选项中。如图:
2019-11-16 15:24:00
-
重新画,再不行就编辑锁定钢筋
2021-01-31 15:20:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看