244252507@qq.com 2019-11-17 09:51:05 | 江西省 土建预算土建计量GTJ | 761查看 2回答
2017新定额规则,暗柱的划分
江西省2017新定额规则中
(4)墙:按设计图示尺寸以体积计算,扣除门窗洞口及0.3m2以外孔洞所占体积,墙垛及凸出部分并入墙体积内计算。直形墙中门窗洞口上的梁并入墙体积;短肢剪力墙结构砌体内门窗洞口上的梁并入梁体积。
墙与柱连接时墙算至柱边;墙与梁连接时墙算至梁底;墙与板连接时板算至墙侧;未凸出墙面的暗梁暗柱并入墙体积。
请问凸出部分是否按矩形柱计算,凸出部分是指下面哪些位置
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
暗柱的工程量都是归到剪力墙的,建模的时候先画好暗柱,再识别剪力墙,软件会自动把柱子填满,暗柱的混凝土和模板在报表里面是0,工程量自动归类到剪力墙里面,有个别突出的如GBZ9,突出部分用同厚度的剪力墙手动填充(这部分软件有时候填充不了,要自己检查和手动绘制);江西定额剪力墙分三个清单:直行墙,短肢剪力墙,电梯井壁。
首次提交 2019-11-17 09:52:53 最近修改2019-11-17 09:56:39 (修改过1次)
-
只看你切的这张图,绘制的时候,暗柱布置好以后,绘制的剪力墙要把暗柱,端柱全部覆盖完整。
这样就符合你现行的计算规则了。
祝你顺利
首次提交 2019-11-17 09:56:42 最近修改2019-11-17 09:57:17 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看