kobefan 2019-11-17 17:25:23 | 湖南省 土建土建计量GTJ | 1546查看 9回答
柱直筋长度计算结果小于0,请问怎么解决?
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
柱属性的纵筋构造下拉设置“纵筋锚固”
2019-11-17 17:28:55
-
你好:选择纵筋锚固
首次提交 2019-11-17 17:28:59 最近修改2019-11-17 17:29:14 (修改过1次)
-
如果是基础层的柱,不再往上层布置时,选择纵筋锚固。另外,查看基础层的层高是否正确。
2019-11-17 17:29:52
-
选中,修改插筋构造,选择‘纵筋锚固’这样就可以
2019-11-17 17:37:55
-
把锚固改为插筋
2019-11-17 17:46:16
-
设置纵筋锚固,
2019-11-17 18:08:22
-
设置 纵筋锚固 应该可以解决这样的问题 。
2019-11-17 18:17:44
-
可以选中柱图元将属性列表---钢筋业务属性---插筋构造:【设置插筋】改为【纵筋锚固】。
2019-11-18 11:05:31
-
场景一:柱为框架柱/暗柱
1:可以选中柱图元将属性列表---钢筋业务属性---插筋构造:【设置插筋】改为【纵筋锚固】。
2:选中柱---属性---【计算设置】---修改【抗震柱纵筋露出长度】为0;
3:柱子位置的梁比较高,将梁删除以后可以正常计算,可以先将工程保存,删除梁---汇总柱子---点击【撤销】按钮撤销删除的梁---【锁定】柱子。
场景二:柱为构造柱。
1:在工程设置---计算设置---砌体结构---【是否属于砖混结构】,【否】改为【是】,再汇总计算。
2019-11-18 15:32:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看