• 柱直筋长度计算结果小于0,请问怎么解决?

    直筋
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 柱属性的纵筋构造下拉设置“纵筋锚固”

    2019-11-17 17:28:55 

  • 你好:选择纵筋锚固

    柱直筋长度计算结果小于0

    首次提交 2019-11-17 17:28:59  最近修改2019-11-17 17:29:14 (修改过1次)

  • 如果是基础层的柱,不再往上层布置时,选择纵筋锚固。另外,查看基础层的层高是否正确。

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    直筋


    2019-11-17 17:29:52 

  • 选中,修改插筋构造,选择‘纵筋锚固’这样就可以

    柱直筋长度计算结果小于0

    答疑解惑

    2019-11-17 17:37:55 

  • 把锚固改为插筋

    2019-11-17 17:46:16 

  • 设置纵筋锚固,

    2019-11-17 18:08:22 

  • 设置 纵筋锚固 应该可以解决这样的问题 。

    2019-11-17 18:17:44 

  • 可以选中柱图元将属性列表---钢筋业务属性---插筋构造:【设置插筋】改为【纵筋锚固】。

    2019-11-18 11:05:31 

  • 场景一:柱为框架柱/暗柱

    1:可以选中柱图元将属性列表---钢筋业务属性---插筋构造:【设置插筋】改为【纵筋锚固】。

    2:选中柱---属性---【计算设置】---修改【抗震柱纵筋露出长度】为0;

    3:柱子位置的梁比较高,将梁删除以后可以正常计算,可以先将工程保存,删除梁---汇总柱子---点击【撤销】按钮撤销删除的梁---【锁定】柱子。

    场景二:柱为构造柱。

    1:在工程设置---计算设置---砌体结构---【是否属于砖混结构】,【否】改为【是】,再汇总计算。


    2019-11-18 15:32:13 