tianyuan1212 2015-02-02 17:41:40 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 883查看 5回答
钢筋软件中剪力墙钢筋量在计算时会扣除暗梁吗??
请问剪力墙的标高是4m,其中最上面有一圈暗梁,暗梁顶标高是4m,梁高1000mm,那剪力墙在画图时标高应该是到3m还是4m,如果定义为4m,在计算时会自动扣除暗梁钢筋量吗??拜托各位大师了,,谢谢
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
问剪力墙的标高是4m,其中最上面有一圈暗梁,暗梁顶标高是4m,梁高1000mm,那剪力墙在画图时标高应该是到3m还是4m,如果定义为4m,在计算时会自动扣除暗梁钢筋量吗??拜托各位大师了,,谢谢
剪力墙的标高是4m,暗梁顶标高是4m,定义好构件,软件会自动计算,自动扣减!
暗梁与暗柱都是在剪力墙上增加钢筋的,所以暗梁与暗柱都是在剪力墙内的
2015-02-04 11:24:07
-
剪力墙的标高应该是定义到层顶标高的
然后再定义绘制暗梁的
剪力墙的钢筋应该伸入到暗梁内的,不是在暗梁底的
2015-02-02 18:00:00
-
首先定义墙,高度为4米,绘制完成后再定义梁,梁高为1米,绘制完成后进行计算即可。
2015-02-02 22:55:14
-
问剪力墙的标高是4m,其中最上面有一圈暗梁,暗梁顶标高是4m,梁高1000mm,那剪力墙在画图时标高应该是到3m还是4m,如果定义为4m,在计算时会自动扣除暗梁钢筋量吗??剪力墙在画图时标高应该是到4m,剪力墙钢筋仍然按层高定义布置;墙水平筋及垂直筋,拉筋都需要到4米的位置。如果定义为4m,在计算时会自动扣除暗梁钢筋量吗?暗梁钢筋与墙钢筋计算是互不影响的。可以选择一段墙汇总计算后看一下钢筋。
2015-02-02 19:00:23
-
答:软件应按4m定义剪力墙高度,暗梁应视其配筋是否与剪力墙相同,如果不同时按暗梁配筋计算工程量,软件会替换剪力墙水平钢筋的。
2015-02-02 19:31:57
-
剪力墙顶部有暗梁时,软件怎么配筋。1.剪力墙和暗梁是分开画吗,还是剪力墙一直画到顶部位置(-0.05)。 2.剪力墙的水平筋和竖向筋是不是也布置到暗梁顶? 3.暗梁那部分钢筋怎么在软件中设置
-
在钢筋算量软件中,剪力墙遇暗柱时是否应穿过暗柱通长画剪力墙?
在钢筋算量软件中,剪力墙遇暗柱时,剪力墙是画至暗柱边,还是应穿过暗柱通长画剪力墙?这两种绘制剪力墙的方法算出的钢筋差距很大?
-
在钢筋算量软件中,先画连梁,再画暗柱或剪力墙,钢筋的计算结果会有影响吗
在钢筋算量软件中,由于暗柱的位置有误差,此时我已画好连梁,我可以直接修改暗柱,不再重新画连梁吗?也就是说连梁、暗柱、剪力墙的绘图的先后顺序会对钢筋计算结果有影响吗?