• 这个消防设备监控系统图怎么解读

    1. 这个系统电源线红色的水平和垂直部分都是串联吧,也就是算量只算一根线路

    2. 绿色的RS485线是怎么连接的啊,水平部分是一个配电箱引入再从这个配电箱引出另一个配电箱吗?那垂直部分是一层算一个回路,还是整栋楼就一个回路?

    3. 消防设备监控系统图敷设的管线和相应配电箱系统图敷设的管线不一致时应以那张图纸为准?

    算量电箱系统图

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    电源线是串联的


    绿色的RS485线是怎么连接的啊,水平部分是一个配电箱引入再从这个配电箱引出另一个配电箱吗?那垂直部分是一层算一个回路,还是整栋楼就一个回路?

    RS485也是总线式的,从主机出来都是一个回路。


    消防设备监控系统图敷设的管线和相应配电箱系统图敷设的管线不一致时应以那张图纸为准?

    消防的按消防来,配电的按配电来。