wtm 2019-11-18 20:45:43 | 天津市 土建施工土建计量GTJ | 316查看 1回答
GTJ2018中外墙左右侧垂直钢筋的根数都算至了相交墙中根数一样是不正确的,应该
GTJ2018中外墙左右侧垂直钢筋的根数都算至了相交墙中根数一样是不正确的,应该是外侧垂直筋根数较多,内侧垂直筋根 数较少,不能应一样多,虽然内外筋根数之和是对的,但内外筋规格不一定相同,其锚固设置也不相同,故汇总出钢筋重量是不准确的,软件是怎么处理的,汇总后编缉钢筋是可以解决,但必定比较麻烦。其它同事认为内外侧钢筋都算至了中心,内外数量相加总根数是对的,软件计算没问题,但必定量是不对的。应该外排筋根数为 (外边长-2bhc)/间距+1,内排筋为(内边长-设定起始间距)/间距+1。但软件取的都是中心线长度/间距+1计算的。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你的见解很独到...
2019-11-18 21:56:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看