。 2019-11-20 16:26:51 | 福建省 土建 | 590查看 4回答
面筋跟温度筋
图纸上板面筋只有水平方向的,然后又说布置双向的温度筋,那需要单向面筋跟温度筋一起布置上去吗,还是布单向面筋跟垂直的温度筋,或者是只布置温度筋不布置面筋,谢谢各位老师
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:板面筋有一个方向,另一个方向应该是用板的分布筋来考虑布置,不是用温度筋来处理
2019-11-20 16:28:53
-
布单向面筋跟垂直的温度筋 。
2019-11-20 16:35:18
-
如板面有了一个向的钢筋,另一向应用图纸要求的分布钢筋设置,建议查看图纸说明
2019-11-20 16:36:00
-
图上的面筋是必须布置的,另一个方向没有面筋就需要布置分布筋了。
有了面筋、分布筋后,温度筋就不需要了,即使布置上温度筋,软件也不会计算的。
2019-11-20 16:36:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看