    路灯电缆穿路灯接线井是要预留长度,预留多少 按照设计要求 或者 施工工艺要求确定。

    2019-11-21 16:03:38 

  • 山东16定额未说明接线井要预留长度,如图纸未规定,电缆入建筑物预留2m,进入沟内或吊架时引上(下)预留1.5m,电缆中间接头盒两端各预留2.0m。请根据现场实际情况选取相应预留长度。

    2019-11-21 16:55:42 