• 急!关于钢结构基础柱墩问题c

    我现在手上有个工程,为钢结构厂房,基础形式为独立基础,独立基础上面为框架柱墩(从基础扩大面到-0.05)。现在的问题是柱墩的箍筋软件只计算在独立基础中的那2根,剩下的都没有计算,请问各位有没有遇到这种情况?应如何解决?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 检查一下,柱子的标高和高度是否设置正确,修改一下基础层柱的底标高和高度及首层柱的底标高和高度,软件应该会计算正确的(注意选中构件再修改,高度和标高属于构件的私有属性)