• 老师, 有如下几个问题不解

    1.老师,单向板和双向板的划分是,长宽比大于等于2的是单向板。然后小于2的是双向板吗? 

    那可不可以理解为,似矩形(不包括正方形)的板就是单向板,似正方形的板是双向板

    2.老师,单向板是短边为受力筋是吗?然后双向板是两边都为受力筋?

    3.

    老师,请问,梁的这个,是既得伸至梁底大于等于20d,还得大于等于0.6倍的lae么?

    还有柱子这段距离,既得大于等于hn/6,还得大于等于hc,也得大于等于500吗?

    图集上标注的这种是什么意思啊,是并列的关系,还是选这几个中最大的一个呢?我记得,如果选最大,应该写上max(.........)啊

    4.老师,我可不可以理解为,只有嵌固部位紧挨着的那个上部非连接区是hn/3,其余都是hn/6。

    5.图集上柱子和梁的箍筋是在非搭接区段加密吗?搭接区段还加密么?也就是说非搭接区段的范围就是箍筋加密的范围正确吗?


    图片为第三条问题和第四条问题共用

    嵌固部位

    上部


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.老师,单向板和双向板的划分是,长宽比大于等于2的是单向板。然后小于2的是双向板吗? 

    那可不可以理解为,似矩形(不包括正方形)的板就是单向板,似正方形的板是双向板【可以这样理解】

    2.老师,单向板是短边为受力筋是吗?然后双向板是两边都为受力筋?【单向板是垂直于短边的为受力筋,参考下空心板的配筋,双向板是两边都是受力筋】

    3.

    老师,请问,梁的这个,是既得伸至梁底大于等于20d,还得大于等于0.6倍的lae么?【是的】

    还有柱子这段距离,既得大于等于hn/6,还得大于等于hc,也得大于等于500吗?【是的】

    图集上标注的这种是什么意思啊,是并列的关系,还是选这几个中最大的一个呢?我记得,如果选最大,应该写上max(.........)啊【同时满足这三个条件,也就是说这三个的最大值】

    4.老师,我可不可以理解为,只有嵌固部位紧挨着的那个上部非连接区是hn/3,其余都是hn/6。【是的】

    5.图集上柱子和梁的箍筋是在非搭接区段加密吗?【是的】搭接区段还加密么?【采用绑扎搭接的加密,机械连接及焊接的不加密】也就是说非搭接区段的范围就是箍筋加密的范围正确吗?【不对,箍筋加密范围根据图集规定的计算】

    答疑解惑

    首次提交 2019-11-24 22:29:54  最近修改2019-11-24 22:42:47 (修改过2次)

  • 1.老师,单向板和双向板的划分是,长宽比大于等于2的是单向板。然后小于2的是双向板吗? 是的。

    那可不可以理解为,似矩形(不包括正方形)的板就是单向板,似正方形的板是双向板:不是。有两个或以上的正方形,是单向板,有两个以下正方形的是双向板。

    2.老师,单向板是短边为受力筋是吗?然后双向板是两边都为受力筋?是这样的。

    3.老师,请问,梁的这个,是既得伸至梁底大于等于20d,还得大于等于0.6倍的lae么?这个尺寸是设计控制的尺寸,如果不满足这个尺寸要求,设计人员要采取其它的措施。工程量计算中,不用考虑这个尺寸。按梁高减去一个保护层厚度,再加一个15倍直径的 弯折。

    还有柱子这段距离,既得大于等于hn/6,还得大于等于hc,也得大于等于500吗?最三个中的最大值。

    图集上标注的这种是什么意思啊,是并列的关系,还是选这几个中最大的一个呢?我记得,如果选最大,应该写上max(.........)啊:是这样的。是最大值。

    4.老师,我可不可以理解为,只有嵌固部位紧挨着的那个上部非连接区是hn/3,其余都是hn/6。嵌固部位是刚性接点。

    5.图集上柱子和梁的箍筋是在非搭接区段加密吗?在上下根部一定距离。

    搭接区段还加密么?需要加密

    也就是说非搭接区段的范围就是箍筋加密的范围正确吗?不正确。


    2019-11-24 22:25:03 