E .N先生 2019-11-25 08:38:54 | 贵州省 土建结算钢筋算量GGJ2013 | 154查看 2回答
请教板钢筋
请问这种板应该怎样理解???双网双向布置,然后图示底筋有标注的用标注钢筋,没有的按说明吗?但是图上又有负筋呀
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
双网双向布置,然后图示底筋有标注的用标注钢筋,没有的按说明吗?是这样的。
但是图上又有负筋呀:从截图上分析,有负筋的两侧的板,仅标注了底筋,没有标注面筋,说明这块板是已标注了,不再适用说明的布置要求,不需要布置面筋。和负筋也没有矛盾。
首次提交 2019-11-25 08:41:58 最近修改2019-11-25 08:48:21 (修改过1次)
-
说明内给出不同的板厚不同的配筋了
这样的给出标注的就是次方向的按照标注布置,其他方向按照说明
负筋是给出附加筋了,局部加强
2019-11-25 08:57:26