• 请问下图中的箍筋按照那个配筋信息执行,谢谢

    配筋信息图中圈出来的箍筋是按照C6@150还是按照C12@150执行

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    图中圈出来的是按照C6-150来执行。

    C12-150,是由于暗柱这侧没有剪力墙的水平钢筋,所以加粗。

    2019-11-25 10:19:12 

  • 最好问设计人员

    2019-11-25 10:14:35 

  • 没有特殊说明的仍然按照C6@150即可。图中C12@150并没有指向圈中的位置

    2019-11-25 10:17:29 

  • 配筋

    2019-11-25 10:30:43 