寂寞花开花又落 2019-11-25 10:31:07 | 山东省 土建 | 653查看 2回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
小坏
答题: 20 被赞: 8
现在圈梁设置不了钢筋,可以其他构件代替
2019-11-25 10:33:10
娟 专家
答题: 2915 被赞: 3431
你好
软件中异形圈梁无法截面编辑钢筋,可以变通处理,方法如下:
方法一:上下部通长筋可以在属性---【上部钢筋】/【下部钢筋】里输入;箍筋只能在其它箍筋里处理,如图:
方法二:新建自定义线---【属性列表】中把构件类型选择圈梁在截面编辑上布置纵筋、横筋即可,如图:
2019-11-25 10:35:46
异形圈梁怎么设置箍筋?
画完异形圈梁发现没有地方设置箍筋,这种情况应该怎么处理呢?
异形圈梁箍筋设置问题?
地圈梁用圈梁设置,还是用基础梁设置?为什么??
为什么我已经在主次梁相交的地方已经设置好箍筋了,还是报错说我没有设置
我用的是自动识别的方式布置的主次梁相交的部分的箍筋,但是布置完之后它报错说我没有布置?请问问题出在什么地方呢?(红圈里是我自动识别的箍筋)
在异形柱中如何设置箍筋的节点核心区
在新建异形柱中如何设置箍筋的节点核心区