A.曹钲东 2019-11-25 15:11:44 | 湖北省 土建 | 570查看 3回答
按图纸,墙高超过4m设圈梁,像图二直接用圈梁代替过梁了,但是图一这样的
按图纸,墙高超过4m设圈梁,像图二直接用圈梁代替过梁了,但是图一这样的也是用圈梁代替过梁吧,直接把圈梁画下来就是了,去掉过梁。是不是这样??
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:因为门窗高度2.1m,用圈梁代替过梁。
2019-11-25 18:25:52
-
由于表高不同 不能用圈梁代替 过梁的 还需要另外布置 过梁,像下面图中这样的 也是用圈梁代替过梁,直接把圈梁画下来就是了,去掉过梁。
2019-11-25 15:17:38
-
上图没有错,下图窗过梁处需要加大截面和配筋(结构说明及大样有注明)。
2019-11-25 15:38:18