• 关于模板超过3.6m时计算模板超高增加费的疑问

    河南省定额规定,现浇混凝土柱(不含构造柱)、墙、梁(不含圈、过梁)、板是按高度(板面或地面、垫层面至上层板面的高度)3.6m综合考虑的。我理解的是,这里所说的板面是指结构板面,地面是指没有地下室的情况下基础层的土方开挖后地面,因为一层支模的钢支撑是从土方开挖后地面开始支的。这么理解对吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一般都是先把基础回填了 才做一层,这样模板超高还是相当于从一层底标高和一层层高计算超高与否

    2019-11-26 10:54:13 

点我,有新答案通知你哦
其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索: