• PVC公称直径问题

    配管

    管径

    图一是审核的回复,广东定额中,PVC50管要套小一号直径40的定额吗?我不认同审核的回复,PVC管径换算应适用在水管子中,电气配管不需要换算,我的回复是这样的根据JG-T3050-1998绝缘电工套管及配件标准执行(详见图二),请教一下各位,关于这个PVC穿线管是否需要换算的问题能否解答一下?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这个PVC穿线管不需要换算,设计多少就用的多少的,而且就是外径。

    2019-11-26 16:54:33 

  • 不需要换算

    定额中的塑料管就是外径

    2019-11-26 16:56:21 

  • 定额是按公称直径来考虑的。按图一进行换算是正确的。电气管也是用的公称直径。

    2019-11-26 16:59:37 

  • 这个其实最好由设计确定是按公称直径设计还是外径设计的。

    一般理解电气中配管都是公称直径。

    2019-11-26 17:06:00 