琐琐碎碎是双鱼 2019-11-27 06:40:25 | 山东省 安装安装算量GQI | 974查看 6回答
关于喷淋管道识别时的交叉问题
识别的时候会交叉生成通头 看起来很乱,如何避免
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
按照系统进行识别,然后 对照系统图 进行修改 。
2019-11-27 07:56:53
-
只能手动删除不应该有通头的地方的通头。
2019-11-27 08:24:22
-
检查出来不需要生成通头的,手动修改不计量;要准确的量时,设置扣立管
2019-11-27 08:35:39
-
现在这是软件的缺陷。
要想避免的话,只能手能调整一下标高。两根管道标高不一致,相交不会产生管件的。
或者生成的多余管件。右键属性。调整为不计量即可。
2019-11-27 08:40:46
-
调整好管道标高,不在一个标高的管道不会产生管件的。
2019-11-27 08:50:03
-
识别的时候,手动修改部分管线的标高
2019-11-27 15:57:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看