• 关于喷淋管道识别时的交叉问题

    识别的时候会交叉生成通头 看起来很乱,如何避免通头

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    按照系统进行识别,然后 对照系统图 进行修改 。

    2019-11-27 07:56:53 

  • 只能手动删除不应该有通头的地方的通头。

    2019-11-27 08:24:22 

  • 检查出来不需要生成通头的,手动修改不计量;要准确的量时,设置扣立管

    2019-11-27 08:35:39 

  • 现在这是软件的缺陷。

    要想避免的话,只能手能调整一下标高。两根管道标高不一致,相交不会产生管件的。

    或者生成的多余管件。右键属性。调整为不计量即可。

    2019-11-27 08:40:46 

  • 调整好管道标高,不在一个标高的管道不会产生管件的。

    2019-11-27 08:50:03 

  • 识别的时候,手动修改部分管线的标高

    2019-11-27 15:57:12 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!