• 请问这一块板负筋的长度该如何确定

    原图板负筋只给了下方1050的距离,那出挑的板那一部分的板负筋该如何确定长度?

    下方

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:用跨板受力筋定义,输入一侧挑出长度1050,另一侧输入0。用单板  垂直向布置

    首次提交 2019-11-27 10:30:35  最近修改2019-11-27 10:31:10 (修改过1次)

  • 出挑部分的长度应该是按板挑出的长度减保护层厚度去计算

    2019-11-27 10:31:01 

  • 这根按跨板受力筋处理,外边一小块当做整板

    2019-11-27 10:32:14 

  • 内侧按1050,外侧按板挑出去的长度-1个保护层。

    2019-11-27 10:32:57 