消防弱电电源线走向问题
图一为火灾自动报警系统图,图二为系统图说明,图三为平面图
图一中小1为图二说明中的S+D线,小2为图二说明中的D线,是这样吗?
图一中从短路隔离器出来D线与声光报警器连接,图三平面图中没有D线,那么D线是就近与声光报警器连接就可以吗?
短路隔离器在平面图中没有,那么它的具体位置在哪里呢?是放在电井内吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图一为火灾自动报警系统图,图二为系统图说明,图三为平面图
图一中小1为图二说明中的S+D线,小2为图二说明中的D线,是这样吗? 答:应该理解小图S ,小图2为D,也就是及接S又接D的为报警总线DC24V电源线也就是S+D穿一根管,如声光报警器
图一中从短路隔离器出来D线与声光报警器连接,图三平面图中没有D线,那么D线是就近与声光报警器连接就可以吗? 答:原则上是可以走一根线的,也有分开走的,看当地的规范,一般是在一根管里面走报警+电源 穿25的镀锌钢管,如果的图例也是这么说明的。
短路隔离器在平面图中没有,那么它的具体位置在哪里呢?是放在电井内吗? 答:短路隔离器带的保护点数不一样,一般根据厂家不同,每个短路隔离器带多少个点,一般不放在电井,在这些点位前面的位置放置就可以,安装形式同模块。