• 设计图旋挖桩桩径600,实际打800算得到钱吗

    我们做的是施工单位,湖南省衡阳市EPC政府投资的项目。由于设计单位是上海的单位。给我们设计的裙楼桩基桩直径为600mm  但由于我们衡阳市区 基本没有600的桩机。 我们现场都是按800mm打的。现场桩基施工全部完成,也有资料证明这个桩基直径为800.。之前也没有和甲方签任何有关纸质说明。请问桩基最终能按实际结算吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    没有变更资料、没有甲方认可的签证资料是不能按800桩径计算费用的。

    2019-11-27 14:29:46 

  • 不能!

    2019-11-27 14:28:44 

  • 不可以,没经甲方同意啊

    2019-11-27 14:29:13 

  • 看到您这个情况,难道很大

    跟甲方这边关系怎么样?如果关系还可以,可先去沟通下能不能出个设计变更,按变更来计算你这部分工程量。


    2019-11-27 14:30:43 