casual 2019-11-27 17:07:08 | 天津市 土建土建计量GTJ | 433查看 1回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
做造价的小学生
答题: 168 被赞: 41
上面圈处是两主梁相交。
2019-11-27 20:06:41
主次梁相交时,次梁处附加箍筋时怎么设置
图纸设计说明,主次梁相交时,主梁处附加箍筋和吊筋,在梁的平面布置图中,次梁与主梁相交时,次梁也附加箍筋,请问次梁处的附加箍筋怎么设置,是在原位标注中编辑吗,此时次梁附加箍筋的同时还需要加吊筋吗,问题补充:各位大神我问的是主次梁相交,【次梁】处附加箍筋的设置,我是在原位标注的某一夸中,手动加,不知道这样对不对,还有此处是否需要吊筋? 【次梁次梁】
绘制转交处两个不同梁构件如何绘制,相切还是相交?
如题1:绘制转交处两个不同梁构件如何绘制,相切还是相交?2:图中的主梁附加钢筋怎么设置,吊筋怎么设置?求解,谢谢了。
主梁附加箍筋、吊筋问题
如图,只是想尝试下主梁加筋问题所以绘制了1跨主梁,主梁原位标注设置次梁加筋:200的次梁处设置附件箍筋2a6、吊筋2C16,但是为什么在100的次梁处显示。(1)位置不正确对主梁A8/C16的钢筋量有影响么(2)是不是需要将主梁设置成3跨,在不同跨处输入次梁加筋信息。(备注:上图1跨主梁如果次梁宽度按100/200设置.则附加箍筋、吊筋显示位置正确。-.-)2020-06-09 17:11:51 补充分跨布置