• ZA-YJV-0.6/1KV-4*(1*185)+1*95电缆规格含义是什么?

    ZA-YJV-0.6/1KV-4*(1*185)+1*95电缆规格含义是什么?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这是阻燃A级交联电缆,耐压0.6/1KV,4根1芯185mm2加1根1芯95mm2的交联聚乙烯电缆。

    2019-11-29 08:58:31 

  • A类铜芯阻燃电力电缆额定电压0.6/1KV,4根185和1根95

    2019-11-29 09:00:26 

  • 三相五线制,阻燃A类,额定电压0.6/1KV的交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆,对应 4根1*185mm2(三相,每相一个),即每一相都是1根185mm2的线芯,三相共3根单芯电缆,加上1根1*185mm2(N线),1*95一根95mm2的线芯(地线)

    2019-11-29 09:14:04 