• 金属线槽计算

    竖向

    金属线槽(200+200)*100是表示两个宽200,厚100的线槽并行吗?壁挂是代表水平铺设?左侧是竖向布置,右侧是水平布置,对吗


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 金属线槽(200+200)*100是表示两个宽200,厚100的线槽并行;

    2019-11-30 10:27:43 

  • 金属线槽(200+200)*100是一个400*100的线槽,中间有隔板。不是两个宽200,厚100的线槽并行。

    竖向线槽是联通上下层的,水平线槽是联系本层三个配电箱的。

    首次提交 2019-11-30 10:29:53  最近修改2019-11-30 10:45:46 (修改过2次)

  • 金属线槽(200+200)*100是标示线槽为400*100中间加设隔板。

    2019-11-30 10:32:25 

  • 这应该是400*100的线槽,中间有隔板,隔板两侧都是200

    2019-11-30 15:08:13 