。 2019-11-30 11:40:50 | 福建省 土建 | 376查看 4回答
这块板上部是单向跨版受力筋,还需要设置温度筋,软件好像布置上去也没量
2019-11-30 11:43:37 补充
还需要布置温度筋吗
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
温度筋只有在没有钢筋的区域可以布置,其作用主要是为了防止混凝土开裂,既然有了负筋肯定有分布筋,可以替代温度筋的作用了。
2019-11-30 11:47:29
-
有了分布筋,就不用温度筋了。
2019-11-30 11:44:06
-
单向跨版受力筋,如果设计有要求 还需要设置温度筋的 。
2019-11-30 11:45:12
-
你好:跨板受力筋下有分布筋了,软件里不会再考虑温度计算了
2019-11-30 11:45:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看