• 剪力墙绘制需要覆盖全部暗柱吗?

    超出墙我的墙是200.上面柱是400.画墙的时候我可以画出来墙1和2(绿色数字标柱部分),我还需要画上面柱子的墙3吗?如果画的画,是要设置个400的剪力墙覆盖柱子吗?

    2019-12-01 08:22:11 补充

    墙厚像这种超出墙厚的都不需要画了吗


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:要覆盖柱子

    剪力墙要将暗柱满画:

    原因1:钢筋工程导入图形,默认暗柱,暗梁,辅助轴线是不导入的,如果暗柱不满画,就会少一部分的混凝土量,满画之后抹灰算给剪力墙就可以了;当暗柱与剪力墙重叠绘制在暗柱中的剪力墙不会计算钢筋量,但是剪力墙的长度超过暗柱会计算剪力墙水平钢筋剪力墙垂直钢筋扣减;

    原因2:如果墙不覆盖暗柱,在计算板的钢筋的时候会有问题,因为软件中板不能认暗柱为支座,如果不把墙整个覆盖板,板上钢筋计算的时候会由于找不到支座,计算按照起步开始考虑,不按照支座边再加起步考虑,那么计算就会产生短钢筋。

    原因3:对于暗柱在剪力墙端头位置,则绘制到暗柱内边线与满画,对于钢筋计算是一样的。但对于暗柱在剪力墙转角位置,则满画计算正确,按照外侧连续通过,内侧伸至对边弯折15d,若只绘制到暗柱内边线,则计算按照伸至对边弯折10d计算。

    要画

    首次提交 2019-12-01 08:03:04  最近修改2019-12-01 08:25:48 (修改过2次)

  • 需要覆盖暗柱的,超出墙厚部分不用覆盖。


    答疑解惑

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    超出墙


    首次提交 2019-12-01 08:04:42  最近修改2019-12-01 08:05:46 (修改过1次)

  • 是的

    2019-12-01 08:07:18 

  • 剪力墙绘制需要覆盖全部暗柱。

    2019-12-01 08:24:00 

  • 最好覆盖了,但不需要刻意去弄,暗柱跟剪力墙都是会互相扣减的,不会影响你什么工程量,套一个单价的

    2019-12-01 09:50:22 